主题:电流互感器与电流表的问题

点击:677 回复:5

钳锅炉一台90kw电阻带三相星接,模拟量温控表通过周波变送器控制固态继电器.
BH0.66 电流互感器200/5三块星接,S2接地
6L2 电流表,200/5 三块
线没错,P1进P2出 S1+ S2-
现在的问题是三相电流不平衡,A相150 B相110 C相没有 用钳流表测量其单相电流都在100+-2A左右,是什么原因导至C相电流表不显示.互感器,电流表都换过,互感器接法也换过,三个互感器单独接电流表也是一样,C相没有电流,A相电流与实测值不符,钳流表没有问题,测量三相热水器都准确.
请教高手,是什么原因!共同学习!
12-10-26 22:31
1楼
该帖内容不符合相关规定!
12-11-05 14:40
把电流互感器兑换一下看看怎么样!
12-11-05 18:06
问题解决,换了三个固态继电器,可能是固态继电器老化!
12-11-20 09:01
4楼
该帖内容不符合相关规定!
12-11-23 09:54
5楼
该帖内容不符合相关规定!
12-11-23 09:58