10楼
编辑
引用
管理
fireray
两线的相当于开关,可以接220v,也可以接24V,但三线的一般都是直流24v的
12-10-20 06:39
11楼
编辑
引用
管理
YXBK
这个颜色应该没有规定的,厂家喜欢用什么颜色就用什么颜色
12-10-20 07:40
12楼
编辑
引用
管理
四十不惑
引用
誑逩の蝸犇
在 2012/10/19 23:01:06 发言
【内容省略】
正解。
12-10-20 15:00
13楼
编辑
引用
管理
wushulin
型号是厂家自己编的,只是一般情况下,DN 表示 NPN ,DP表示PNP。但接线的颜色是标准的,棕色接电压正,兰色接负,黑色输出。
12-10-21 13:24
14楼
编辑
引用
管理
764232118
三线制能同时带动一个小型继电器和信号灯,而两线制可能不行(供电不足)