23553396
维修,用万用表仔细检测,三相桥和逆变模块正常,然后三相电通过空气开关接入变频器准备上电试机看看,拨上空气开关,空气开关三相接线输入端把线都炸出去了,接入端烧黑,空气开关和接线处是没有问题的,无语,从来没碰到过这么严重的
12-10-16 10:23
1楼
编辑
引用
管理
bnnyygy
哇,吓人。
12-10-16 10:36
2楼
编辑
引用
管理
ycqyxh
呵呵,这个鞭炮够大
90KW模块炸起来不是一般的响,LZ有没看见星星?
不明状况的情况下也不采取下保护措施
12-10-16 11:31
3楼
编辑
引用
管理
23553396
模块没有炸,量了一下正常,就是不敢上电了,求解
12-10-16 13:03
4楼
编辑
引用
管理
中山宇丰
什么都没问题就是线太小了或没接紧,试机的线多大。上电瞬间冲击电流大
12-10-16 16:41
5楼
编辑
引用
管理
无敌小飞龙
又是一个盲目的人啊
12-10-16 17:27
6楼
编辑
引用
管理
tsguaiguaiwei
这个还不算劲大 我以前公司350KW英威腾变频器工作中进水《下雨漏的》1000A的断路器直冒烟 那声音
12-10-16 18:37
7楼
编辑
引用
管理
zcd207
大家的胆子都挺大,胆大归胆大,要注意安全
12-10-16 21:48
8楼
编辑
引用
管理
xq09181
如果检测整流模块无问题,要进一步检查充电接触器控制电路是否能正常工作,或主触点有无粘连现象。
这么严重的现象,貌似三相整流桥已经短路了啊。
最后修改:
2012/10/18 8:05:49
12-10-18 08:05
9楼
编辑
引用
管理
17403460
咸老师分析的对,应该是电源部分严重短路.
12-10-18 08:58