主题:欧瑞(惠丰HFinverter)变频器通电后显示屏不显示1小时后显示才能工作是怎么回事
点击:6524 回复:7
楼主
编辑
引用
管理
zzxqmh
欧瑞(惠丰HFinverter)变频器型号:FH1000-G0015T3B-1通电后屏显微亮,以前等个10来分钟就能正常工作,现在要等一个多小时才能正常,请问该如何维修?
12-10-15 17:33
1楼
编辑
引用
管理
dianzima
更换大小全部电容就ok了。
12-10-15 18:19
2楼
编辑
引用
管理
韩彪
支持上面说的
12-10-15 21:43
3楼
编辑
引用
管理
xiongdc8252
开关电源边上的一个电容有问题,一般是:25V100UF 35V100UF
12-10-15 22:00
4楼
编辑
引用
管理
dianzima
以前我在公司干电工的时候就是,惠丰一台洗澡烧水锅炉1.5还是0.75的忘记了,才用了不到1年就黑屏了,发到烟台维修,结果回来人家还把维修的坏件也发回来了呢,大电容没换,板子上的大部分电容都换了,弄个塑料袋给发回来了,不知道他是想告诉我他的维修方法还是啥意思,觉得不错,也没收费。直接找的厂家,没经过设备厂。
最后修改:
2012/10/15 22:44:48
12-10-15 22:43
5楼
编辑
引用
管理
lgsky
楼主修好没,反馈一下呀
13-03-16 14:46
6楼
编辑
引用
管理
zzxqmh
换了一台变频
13-03-25 10:21
7楼
编辑
引用
管理
674078654
顶一下,我也修过好几台这种需要预热的变频,换电容就OK