接上低压表,最好是二个人操作,先不要把低压表的管接锁紧了,松一点点,慢慢松开空调低压放气阀门,将外接表的管道里的空气排净,然后锁紧压力表管接头,这时管道里面将没有空气。将空调低压阀门锁上,然后再开启一点点,开启得不要太多了,能过气就行了。锁紧高压阀门,一定要锁死,否则会漏气。把扳手套在低压阀门上,看着压力表,另一个人开启空调主机,当低压表压力接近0点压力的时候,赶紧关机,否则会将空调阀门击破,如果低压过0点,压缩机阀门被击破的机率有80%以上。所以这时要求手快眼快。整个操作过程时间不会大于30S。关机后立即锁紧低压阀门,-----OK。
小心,移空调,生手操作,失手的机会可以达到100%。熟手失手的机会也有30%以上。或者更高。
很多空调被搬移后,制冷效果很差,就是这样来的,并是不制冷剂漏了多少,而是阀门被击破或者是变形密封不好造成。
本贴由本人自己加一个精,也好让生手了解一下这个东西的重点。
最后修改:2012/10/14 13:28:30