这个是用什么软件画的,想学习
13-09-24 09:10
主电路看起来是没什么错误啊。二次线看得不是很清楚,暂时不发表看法
13-09-24 17:05
照楼主配的线,热继电器应该在接触器的上端,这个线路主要要注意的是相序的问题,这个线路相序应该是U1,V1,W1;     W2,U2,V2 。相序不错就没有什么了。昨天修了一个相序配错的配电箱,是我父亲工作的矿山,矿上没有电工。用于18.5KW的风机的星角配电箱,
卖配电箱的电气商店把配电箱的相序与标识给弄错了,造成相序接错了,按着配电箱的标注接的线,可以起动,但是一到转换时,热继电器就动作了,风机就停了下来,好几天了也没解决了,给父亲愁坏了,矿也偏僻找了村里的电工解决不了,又找了镇里电工也没弄了,他们都没想到是箱子配线接错了。打电话给我,我说是可能是相序错了。结果我来回坐车四个多小时,去处理故障就是颠倒了两个线头。买了两个配电箱都是错的,一看就是商店里找一个人配的线,错都是一样的。所有的线头都没有压紧,在通电空试的时候还没法起动,买的新柜就得修,原来是电源到接触器的线头没压紧,最后把所有的线头都重新压了一遍,也给试好了。当风机起动运行正常了,我就觉得父亲与矿上的人都一下子轻松了,就为了这点错误,多花了很多的钱,父亲与矿上的老总上了好几天的火。所以相序是星角起动最需要注意的地方,控制回路标准的图纸,几乎不会错的。
13-10-19 00:25
主回路看一眼就知道错了 二次看不清 不做评论
13-10-19 19:20

引用 whybbdbb 在 2013/10/19 0:25:40 发言【内容省略】

这种情况确实让人上火
13-10-19 20:00
这样的东西也太老旧啦吧啊
13-10-20 13:16

引用 piaoliukenin 在 2013/10/20 13:16:34 发言【内容省略】

呵呵这样的东西是老旧了点,不过便宜,用在一般轻负载电机的起动还是可以的,软起动器的造价要比这个高很多,变频器就更不用说了太贵了。一般的小单位是用不起太好的电气设备的,我们单位一台消除谐波的设备48万,一共用了3台,一个低压总受开关20多万,用了5个,有哪个小厂子能用起这样的设备。星角起动造价便宜,其实也是很好用的。用在恶劣的环境是不错的选择。
13-10-21 22:27
以节省   安全  为主..
13-12-19 09:05
其实可以扔的,只是拆着玩玩...
13-12-19 09:06
有点晕表情