主题:SANCH变频器电流检测问题
点击:426 回复:1
楼主
编辑
引用
管理
longfourx
请问哪位大神修过SANCH18.5KW变频器的,现在有一台带两个2.2KW电机空载运行,显示电流12A多,用钳表测得只有6A多,机子看上去好像台达VFD-A系列的机子,已换了三个电流互感器,怀疑是控制板上的问题,请高手解答!
12-10-13 10:32
1楼
编辑
引用
管理
xq09181
后续电流检测电路,分为模拟信号处理与开关量报警信号处理两部分。故障可能出在第一部分,线性放大器外围元件异常,或基准电压值变化。这部分电路在MCU主板上。
12-10-13 11:51