主题:FX1N-40MR-D坏了,请帮忙分析一下!

点击:1909 回复:6

最近公司有一台FX1N-40MR-D坏了,一点反应也没有!过程是:检修人员在检修过程中,可能导致PLC进线电源短路!
请各位能否分析一下,如果短路,大概可能会损坏哪些部件?谢谢!
最后修改:2005-3-16 16:51:10
05-03-16 16:50
基本上是电源部分,一般短路时间很短的话,烧的都是电源部分.
05-03-16 19:34
请问哪位有该系列PLC的电源图纸的,能否赐教,这样便于查找!谢谢!
我的邮箱为evan_zhao@126.com
05-03-17 08:51
可能是PLC下面的电源烧了;
05-03-17 09:59
[quote]过程是:检修人员在检修过程中,可能导致PLC进线电源短路!
[/quote]
进线电源短路不会损坏PLC。
05-03-18 08:30
佛山山杉自控有二手九成新FX1N-40MR-001  PLC多台,价格便宜!
05-03-21 20:07
你是哪里的,看看开关电源膜块是不是MA4820,可能坏了.我有.PZH0319@YAHOO.COM.CN