主题:按一下,启动一个电机,再按一下,再启动一个电机,到第四下,全部停止.
点击:2769 回复:14
楼主
编辑
引用
管理
164757868
这是一本教程里教里的,我按上面的完全做下来之后,按下启动按钮,结果y1 y2 y3一起起动,无法实现一次启动一台的效果,不知道是那里出错了,请高手指教一下,
12-10-11 22:14
1楼
编辑
引用
管理
王八蛋
把LD改成LDP试一下。
12-10-11 22:36
2楼
编辑
引用
管理
limassol
x1上升沿触发
12-10-12 08:27
3楼
编辑
引用
管理
EEbeginner
你试一下这个程序,应该能完成的。
12-10-12 09:58
4楼
编辑
引用
管理
guiqulaixi
你按能流原则走一遍程序,就知道了,你可以用计数器做,,
12-10-12 10:07
5楼
管理
gzyuanf2012
该帖内容不符合相关规定!
12-10-12 16:24
6楼
编辑
引用
管理
liguoxu
有些书上很坑人,很多时候总弄一些理论的程序,没有实际应用一下,个人感觉是扫描周期的问题,按钮如果是脉冲信号就应该没有问题。
12-10-12 16:59
7楼
编辑
引用
管理
hwj109
用置位,复位的方法。
12-10-12 19:29
8楼
编辑
引用
管理
wml0060
这样的程序没有实际意义。
12-10-12 20:15
9楼
编辑
引用
管理
pan_xiansheng
可用的方法太多,现提供其中一种供参考:
最后修改:
2012/10/12 22:00:22