主题:求助丹佛斯FC300 55KW运行40HZ报过压变频器颤抖??

点击:1004 回复:8

求助 各位师傅   丹佛斯变频器FC300 55KW  负载是 引风机 运行到40HZ时 就报 过压 变频器外壳 颤抖  该变频器遭雷击 可控硅坏了一个 上面的预充电电路 二极管击穿 现在全部修复了之后 还是一样  变频器到40HZ时 外壳颤抖 不知道到底是怎么造成变频器颤抖的  只要听见变频器有颤抖声音 就报过压了 不报警时正常  想不明白 求助各位师傅了 谢谢
12-10-09 21:35
见机惯性在大了吧
12-10-10 07:49
1.变频器没修好;
2.参数设置被工厂复位了吧?需要重新调试。
12-10-10 08:01
参数是整个拷贝过来的参数没问题   他边上还有一台一样的设备 好用就这个不行 我带75KW电机空载 没事
12-10-10 13:51
三项输出平衡吗
12-10-11 19:41
把载频降低一些试试
12-10-11 21:41
表情
14-05-02 18:16
求教老师傅,请问故障最后是怎么解决的,我也碰到一台丹佛斯变频器,现象一模一样,望指教,感谢!
23-09-12 13:53
17762592136   微信同号 丹佛斯专家级
23-09-13 20:27

工控新闻