主题:ABB 800系列变频器故障
点击:607 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
ashen15800
请问各位大侠,我这有一台 ABB 800 系列 55KW 变频器 带一台55KW 排风机 电位器外给定控制转速,改变转速过程中会出现2310故障控制盘检测输出电流变大, 使用工频运行 电流正常,问下是否变频器内部检测单元出问题了??
12-09-29 11:00
1楼
编辑
引用
管理
竹叶三
应该是过电流吧。看看是不是加减速时间设置不合理。
12-09-29 17:09
2楼
编辑
引用
管理
qlin
回复的少,试转至“变频器维修”版块。
12-10-02 09:38
3楼
编辑
引用
管理
ashen15800
其他2台一样的参数设置 都没有出现这样的故障 就是改变频率大小的时候就会出现2310故障 不改变频率的话 运行正常