我想实现一个功能,当D100=1,2,3....时,D110分别赋予D121,D122,D123的值...因为对应的数太多,一条条写太麻烦,所以问问有没简便方法
12-09-28 15:30
1楼
编辑
引用
管理
知道一点
LD ON
MOV #120 Dxxxx
LD A↑
ADD Dxxxx D100 Dyyyy
MOV D110 *Dyyyy
因为没有软件,用语句写的
XXXX yyyy都是中间地址
12-09-28 18:42
2楼
编辑
引用
管理
truezhang
谢谢,回去看看
12-09-29 08:32
3楼
编辑
引用
管理
truezhang
我把程序照搬进OMRON里面,显示是有问题的,能否帮看看哪里没写对
12-09-29 10:17
4楼
编辑
引用
管理
cvlsam
引用
truezhang
在 2012/9/29 10:17:22 发言
【内容省略】
人家写给你看的是伪代码,你怎么不翻译成程序就输入了呢?
看不懂就照搬了。
@LD W0.00 //触发条件
+(400) &120 D100 D200 //120+D100中的值,送入D200中,作为间接寻址的目标地址
MOV(021) D110 @D200 // 将D110的值送入 D200中存储的编号所对应的值,使用了二进制间接寻址符号@。
Regards
12-09-29 13:18
5楼
编辑
引用
管理
竹叶三
我就是跟随4楼来学知识的。膜拜。
12-09-29 17:20
6楼
编辑
引用
管理
PLC-hmi
他能看懂的话 自己也差不多写出来了 呵呵
12-10-03 15:25
7楼
编辑
引用
管理
truezhang
谢谢4楼的解答
12-10-08 10:23
8楼
编辑
引用
管理
springaaa
台达的PLC吧
ld m1000
mov d100 v0
mov d110 d120@v0