主题:富士G11S 新机报PG故障
点击:759 回复:2
楼主
编辑
引用
管理
cdl516
现场:22KW富士G11S变频器+PG卡 、西门子22KW三相异步电动机+编码器
现象:5HZ开机,电流直升70A,但能稳定运行,可是增加频率马上就PG报错。7HZ开机上升到6HZ左右也报错
很奇怪,我们查了PG卡接线,也重置了参数,重新设置闭环使能,也换过编码器试机,都没有问题。
唯一可以怀疑的只有那台看似新机的富士G11S(一年以上的库存货)
//最新检测结果是:变频器完好、PG卡没坏,编码器正常。。。
最后修改:
2012/9/27 16:53:41
12-09-27 14:01
1楼
编辑
引用
管理
cdl516
问题解决了
12-10-04 16:01
2楼
编辑
引用
管理
cdl516
改变电机其中两相接线,问题解决