各位大侠,PLC是S7-300的,我想用一根网线做通讯线,不知道网线的最长可以是多少?
我现场的情况是大概95米。不知道网线是否可以满足。
12-09-27 09:49
五类双绞线可到100M
12-09-27 10:12
不行的话,中间加个交换机。表情
12-09-27 11:38

g

因该没有问题
12-09-27 17:08
95米没问题,但要质量好些的网线。
12-09-27 20:13
5楼
该帖内容不符合相关规定!
12-12-24 17:51
我用到过180米,也是300的PLC,屏蔽网线。