主题:丰炜plc vh-28mr带模拟量输入吗
点击:1833 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
董军
前几天厂里请人改造设备用了台湾丰炜plc,型号为vh-28mr.输入输出只见x和y,看起来没有模拟量输入端子。但让我奇怪的是,程序上竟然有模拟量。请熟悉丰炜的朋友帮忙解释一下
12-09-23 22:36
1楼
编辑
引用
管理
ZCMY
VH-28mr自身不带AD及DA输入/输出功能,需要可以扩展对应的模块;
12-09-24 09:51
2楼
编辑
引用
管理
guanziw
应该是机器自带的类比输入,和三菱的FX1N类似,左侧带了两个用于设定的电位器,附件为点位图
12-09-24 16:13
3楼
编辑
引用
管理
白玉兰花
你可以去台湾丰炜公司网业下资料看下,好久没用这种PLC。
12-09-24 20:31
4楼
编辑
引用
管理
董军
感谢以上诸位的回复,官方的资料我也看了一下,没有说到有ad输入点,按理有此功能它一定会说到的。x0到x7有高速脉冲输入功能,但好像传感器的线接到x10和X11上。奇了怪了!难道是他在PLC内部做了跳线把用于设定的电位器用上了!
12-09-24 22:09
5楼
编辑
引用
管理
ZCMY
X10 X11充其量也是接个光电之类的,没有接模拟量的功能;
12-09-25 08:47
6楼
编辑
引用
管理
PLC-hmi
有模拟量的程序能起作用吗?
12-09-25 10:04
7楼
编辑
引用
管理
董军
文本实时显示系统压力。
我仔细看了一下,真是在PLC内部做了跳线把用于设定的电位器的点给用上了,硬改PLC。
最后修改:
2012/9/26 6:41:11
12-09-26 06:40
8楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;硬件也只是给定值,不是测量值;
12-09-26 09:09
9楼
编辑
引用
管理
pf19938688
楼主!能详细解释一下这个问题吗?正在困扰中!Q我624298185!谢啦!
13-06-24 17:44