主题:三菱fx2n-plc 可以同时连接计算机和触摸屏工作吗
点击:4230 回复:9
楼主
编辑
引用
管理
jiangdefan
三菱fx2n-plc 可以同时连接计算机和触摸屏工作吗
求救,谢谢
05-03-14 19:53
1楼
编辑
引用
管理
王美勋
可以
PC--GOT--PLC
05-03-14 20:04
2楼
编辑
引用
管理
shenhong
计算机用485(扩展通讯模块),触摸屏用422(本机自带)。
05-03-14 20:34
3楼
编辑
引用
管理
djwang2000
计算机不用232BD?
05-03-14 21:28
4楼
编辑
引用
管理
利昌機電
[quote]计算机不用232BD?[/quote]
PC--GOT--PLC <<--看清楚沒?
05-03-15 12:14
5楼
编辑
引用
管理
huangxianwei
可以
08-09-23 20:09
6楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;使用三菱的透明传输功能就可以了;还不用在PLC上增加通讯口;
08-09-24 08:37
7楼
编辑
引用
管理
yyh1223
那要看什么触摸屏了
08-09-28 21:40
8楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;连三菱以外的型号可以加个422BD;
08-09-29 09:10
9楼
编辑
引用
管理
君之故瑶
我还没学到那去
08-10-02 03:04