登录
首页
变频器论坛
变频器论坛
回帖
发帖
正文
主题:关于恒压供水加减泵的问题(急!!!)
点击:3026 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
stc218
小弟现在用PLC做一个1带4台电机的恒压供水项目,PLC把3台工频电机和一台变频电机都接通后,应该如何进行减泵操作?假如变频一直控制4号电机,切断1号电机的工频,过一段时间后又要加泵应该怎么动作?难道是把4号电机转为工频,再启动1号电机的变频吗?这样的话在无法判断1号电机是否完全停止的情况下,开启1号电机变频就会出现电机堵转或者变频器过流。我应该怎么进行减泵后再进行加泵动作最好啊,真是急死人了
12-09-15 17:03
1楼
编辑
引用
管理
cry329
你是不是忘了压力呀,恒压供水是靠所设定的压力设定值来启停水泵的,至于几台泵、变频与工频的切换方式与设定的压力都有关系,
12-09-15 19:02
2楼
编辑
引用
管理
kdrjl
用PLC来控制吗?那压力的闭环控制要进PLC了。用变频器启动一台泵运行,当达到50Hz时,如果压力没有达到设定值,那PLC用信号控制变频器自由停车,并对那台运行的泵由变频转工频。然后,变频器再接通第二台电机启动运行,还达不到压力的设定值,PLC继续控制变频转工频...直至压力达到了设定值。如果网管中的用水量少了,那就反向操作直接断掉一台工频,...直至压力设定值与实际值相等。夜间没人用水,那就全部断掉工频运行,只留变频的休眠运行,待到天亮以后有人用水,再重复变频转工频的调节。
真的很麻烦呀,要不是PLC来自动的完成这些。真得把人烦死。
12-09-15 19:28
3楼
编辑
引用
管理
gzg_00
引用
kdrjl
在 2012/9/15 19:28:56 发言
【内容省略】
12-09-15 22:44
4楼
编辑
引用
管理
YXBK
引用
kdrjl
在 2012/9/15 19:28:56 发言
【内容省略】
是呀,4台电机接触器都要不少
12-09-16 06:53
5楼
编辑
引用
管理
kdrjl
其实,这个系统可以是:
第一,一变频带一电机,三个软起带三个电机的控制。只要变频得到了50Hz,就启动一个软起。这种方案非常的成熟。
第二,买新一代的变频器,比如西门子的G系列,有对电网的鉴相功能,可以做到无缝的变频转工频。不过多泵多接触器的切换仍是避免不了的。需要类似PLC智能控制器的支持。
12-09-16 14:34
工控新闻
倍福照明视觉单元产品线再度扩容 16 款全新设备搭载交叉偏振滤光片,打造完整视觉解决方案
华北工控SOMB-6581嵌入式核心板:关键行业智能化开发的首选
江森自控发布《2026可持续发展报告》 聚焦关键任务行业能效收益
中国经济长期向好潜能不断释放 进口稳中向好势头有望持续
华北工控EMB-4148:为视觉引导机器人装上“智慧大脑”
智感全维,数驱未来——图尔克全新研发的 KAPA 2.0 系列电容式传感器
施耐德电气:2030年前全球能源行业加速迈向自主运营,中国领跑新一轮变革
第十四届中国数控机床展览会在上海举办
更多新闻资讯