登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:三菱FX1n
点击:1033 回复:12
楼主
编辑
引用
管理
1574303189
PLC故障:RUN灯不亮、时而闪亮,没有信号输出,输入开关【PLC出入点】只有两个信号。平常是一开起电源、输入开关就有10个信号灯亮着。RUN灯不亮PLC运行不了。读取程序出来,重新输进一段编制的程序、RUN灯亮了、也有输出,但是主要的输入开关量信号还是只有2个,没有回到10个。把原先的程序输回PLC、RUN不亮、时而闪。各位探讨下这个问题。
12-09-12 23:19
1楼
编辑
引用
管理
5506982
额 这个你断开所有输入输出点,用新程序测试一下,所有点是否能用。 还有我以前碰到过台达的PLC也有出现过这种状况,当时是因为CPU连接的小模块其中一个有问题。 仅供楼主参考
12-09-13 02:39
2楼
编辑
引用
管理
1143799064
用新程序测试一下,所有点是否能用
12-09-13 06:34
3楼
编辑
引用
管理
zwk34
只能用新程序测试了,先看输入的线路是否有接地的
12-09-13 07:23
4楼
编辑
引用
管理
ZCMY
开关放到运行位上,RUN灯不亮,直接送修吧;
12-09-13 09:28
5楼
编辑
引用
管理
1574303189
这个PLC原先用的好好,只过了一个晚上、才出现的故障。新程序输进去强制Y点输出PLC没有反应!软件有输出数据显示!
12-09-13 21:02
6楼
编辑
引用
管理
PLC-hmi
估计CPU大脑不好了
12-09-14 09:23
7楼
编辑
引用
管理
70037520
开关放到运行位上,RUN灯不亮,直接送修吧;
12-09-14 16:26
8楼
编辑
引用
管理
xtlpkt
三菱数控系统MELDAS-320M谁有这份资料,请发给我一份,xtlpkt@163.com,
12-09-16 06:25
9楼
编辑
引用
管理
logo1979
PLC的电源是不是有问题
12-09-16 11:36
上一页
下一页
工控新闻
施耐德电气制冷展亮相 | 以AI赋能楼宇能源智能未来
破界共生,载誉前行|ABB斩获第七届艾唯奖多项殊荣
西门子携手 NVIDIA,将 AI 芯片验证加速至万亿周期级
持续引领、突破 美芝、威灵携三款新品亮相北京制冷
工业和信息化部召开科技型中小企业工作座谈会
人工智能赋能新型工业化深度行活动在郑州举行
工信部:组织编制重点行业“人工智能+质量”应用全景图和转型路线图
光谷智能传感技术创新研究院成立,布局高端传感器,撬动人工智能、智能终端加速发展
更多新闻资讯