主题:电度表问题
点击:932 回复:13
楼主
编辑
引用
管理
英世豪侠
我公司的总配电柜用三相四线电度表,配的互感器世600/5的,现在电度表不走了不知道什么原因,电流互感器没有异常和烧过的痕迹,请求帮助谢谢
12-09-10 11:50
1楼
编辑
引用
管理
高博
换一块试一试
12-09-10 12:07
2楼
编辑
引用
管理
xiongdc8252
电表的故障机会比较大,电流互感器出问题的还真不多见!
12-09-10 12:28
3楼
编辑
引用
管理
徐敏辉
三相电压是否正常?
12-09-10 12:32
4楼
编辑
引用
管理
qlin
还可先查一下接线是否完好,及如3楼所说的电压线是否电压正常。
12-09-10 12:41
5楼
编辑
引用
管理
liuweiliang
三相电源是否正常,线路接头是否松动
12-09-10 14:29
6楼
编辑
引用
管理
1773481190
电流变比太大
12-09-10 16:40
7楼
编辑
引用
管理
方小明
2个原因:
1.电度表坏了。
2.3相电电压取样熔丝烧了或断路。
12-09-10 16:58
8楼
编辑
引用
管理
shenzy2034
1、可能没负荷
2、检查三相电压,
3、钳形表测三相电流
4、接线是否正确
12-09-10 17:05
9楼
编辑
引用
管理
wml0060
按照楼上的仔细检查一下。
12-09-11 07:49