主题:我是新手刚做的红绿灯程序。。但是需要红灯跳绿灯时闪三秒。不知道怎么改

点击:2103 回复:14

我是新手刚做的红绿灯程序。。但是需要红灯跳绿灯时闪三秒。不知道怎么改
附件:
[本地下载]
 希望知道的帮我改一下在。备注一下是改那里。。
12-09-07 11:23
有人会改么?
12-09-07 13:28
还要下载  然后帮你改 ,估摸着大神 都不想搞?
是 什么PLC ?
我会三菱的。
估摸着 红绿灯还是比较简单的吧。。
就是开关量  时间
12-09-07 14:25
西门子的。
12-09-07 15:09
木有西门子软件  爱莫能助。。
12-09-07 15:17
建议楼主给程序加上注释,
12-09-07 23:21
不知程序中I0.0的作用是什么,   不要说是马虎大意
12-09-07 23:31
你需要在CPU里面改一个系统时钟,比方说MB1是系统时钟,那么你黄灯闪烁可以用M1.5(1HZ 1秒钟闪一次)来完成那个效果,我自己刚也做了一个。测试下来能达到效果就是做的比较烦,相信肯定有简便的方法。。。也是刚学第一次做,楼主可以参考一下
附件:
[本地下载]
12-09-08 03:04
不好意思楼主,我没下你程序。。下了结果是200的。。  我用300做的
12-09-08 03:06
你发的是什么呀。。好多文件夹
12-09-08 08:55