登录
首页
变频器论坛
安川YASKAWA
回帖
发帖
正文
主题:请教安川G7变频器OV故障的原因
点击:4101 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
kisstnt
我单位目前使用上海宝达的施工电梯,用的是安川的G7变频器。今天它上升一切正常可是下降时动了一下就出现OV故障。请问各位大虾是何缘故?其中电源电压是好的。参数没有改动过。昨天还好的。控制回路也好。是否是制动电阻的问题?但跳故障的时候正是加速的时候,难道加速的时间也和OV故障有关?
05-03-11 14:58
1楼
编辑
引用
管理
yuanyuan8306
制动电阻的问题!
05-11-22 19:35
2楼
编辑
引用
管理
为中华之崛起而读书
有可能是制动单元的控制板子坏了,
可能是制动电阻有问题
06-02-13 13:04
3楼
编辑
引用
管理
为中华之崛起而读书
看看输入电压是不是很高
06-02-13 13:05
4楼
编辑
引用
管理
为中华之崛起而读书
加减速时间是不是太短了
能量放不完
06-02-13 13:06
5楼
编辑
引用
管理
自由自在的
制动电阻有问题,减速时间过短会有OV故障。
06-02-22 12:03
工控新闻
罗德与施瓦茨推出最新功率传感器,可在高达 18 GHz 的频率范围内进行精确测量
1400亿,工程机械龙头三一重工要去IPO了!
DATALOGIC 和 DATASENSING 将亮相2025广州国际工业自动化技术及装备展览会
50亿!南京先进制造产业专项母基金落地 要投机器人、半导体、低空产业
瑞萨北京工厂入选“国家级绿色工厂”名单
百余台人形机器人在沪“集训” 上海打造产业创新高地出实招
皮尔磁亮相2025汉诺威工博会:氢能未来,安全先行
索辰科技重大收购,拟补强SCADA工业软件短板
更多新闻资讯