登录
首页
变频器论坛
变频器论坛
回帖
发帖
正文
主题:西门子变频器6SE70 提示F082通信故障
点击:6105 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
lgdyl1983
熄焦车上用到了西门子变频器6SE70 ,最近老是提示F082通信故障,请问哪位仁兄用西门子变频器6SE70 系列的,有碰到相同的问题的吗?怎么解决的?拜求解!
12-08-30 21:42
1楼
编辑
引用
管理
kdrjl
主要是通讯电缆和插头,山寨的太多了,可靠性也差。应该检查通讯电缆连接。另外,终端的通讯要有终端电阻。
12-08-30 22:22
2楼
编辑
引用
管理
深圳市华翔电气
引用
lgdyl1983
在 2012/8/30 21:42:39 发言
【内容省略】
听楼主的意思之前应该是用好好的,最近才出的问题?如1楼所说的通讯电缆和插头的可能很大,但楼主最好也检查一下接线
12-08-31 23:58
3楼
编辑
引用
管理
380514764
如果几台变频器同时出现082应该检查每个插头的接线是否松动,如果只有一台变频器的话应该检查插头是否接触不好,绝大多数是接线松动造成
13-01-22 20:48
4楼
编辑
引用
管理
gxhaili
加中继器把网络分段,也可以解决。只是中继器不便宜啊。
13-12-31 19:57