台达触摸屏与PLC(DVP-32ES)和模拟量扩展控制变频器转速可以吗?
不知道选什么型号的模拟量输出扩展?需要控制5台变频器转速,谢谢大家
12-08-25 21:53
1楼
编辑
引用
管理
fumz78
和触摸屏没什么关系,PLC要选5路模拟量输出的扩展
12-08-25 22:54
2楼
编辑
引用
管理
YXBK
引用
zhjifei
在 2012/8/25 21:53:58 发言
【内容省略】
可以控制变频器速度,至于选什么型号的扩展模块,我不了解台达PLC,你可以看一下他们的选型手册,或者打技术支持热线。
12-08-26 09:07
3楼
编辑
引用
管理
ZCMY
后面加一个DVP-02DA 一个DVP-04DA;
12-08-26 10:12
4楼
编辑
引用
管理
zhjifei
谢谢大家。祝你们快乐。