主题:[求助]1:N还是不行!!!

点击:1701 回复:6

我用AL001将计算机的232转为422,再与CIF11 相连接上PLC,已实现上位机cx-programmer5.0与一台PLC的通信,但一接两台就不行,PLC节点号也设置了呀!哪位能给指点一下?先谢了!
05-03-09 13:48
PLC上的节点号设置了吗?
05-03-09 14:57

引用 pycathiu 在 2005-3-9 14:57:00 发言【内容省略】

已设置!
05-03-09 15:13
都说了用AL004连电脑,AL001联各PLC,这是以422方式联接的
05-03-09 17:40
omronCPM2A操作说明书上说这样连可以,为什么不相信呢?
05-03-09 18:54
我说的也是选型手册上写的。
不管怎么讲,你想要电脑和N个PLC用串口联接,只能用422方式。
电脑的232口转成422,PLC的232也转成422,这样才能联接。
你要是用CIF11那要接到PLC的编程口上再与电脑转成的422联接。AL001是连PLC的
05-03-10 10:47
把上位机的232转成422应通过AL004
05-03-13 00:52