点击:21376 回复:4

刚开始学习PLC,刚到了明白PLC是什么的阶段,之前学模拟量模块,用一个网上找的PLC恒压供水系统例子来学习,发现西门子S7-1200里面的模拟量模块输入对应的数值都是0-27648,我就不明白这个数十怎么来的呢?
期待各位大牛的指点
12-08-19 14:44
0~10V对应0-27648;
12-08-19 14:55
0-27648是分辨率来的吧
最后修改:2012/8/20 0:52:37
12-08-20 00:52
分辩率是多少位的;
这种应当也是二进制12位的;
12-08-20 12:51
比例关系。 PLC里不支持REAL型数据,只支持INT型,程序里把4-20MA 对应到 0-27648
19-02-15 14:49