登录
首页
人机界面
人机界面
回帖
发帖
正文
主题:求教测径仪与触摸屏通讯
点击:540 回复:8
楼主
编辑
引用
管理
dongwuping
这个是连接变量
数据变量
变量属性
测径仪通讯手册
请教各位大侠,这样设置用触摸屏可以读取测径仪数据吗?若果不行错在哪些地方?谢谢指教。
12-08-18 18:14
1楼
编辑
引用
管理
YXBK
你的测径议好像不支持MODBUS协议,触摸屏是读不出数据的。
12-08-19 07:51
2楼
编辑
引用
管理
dongwuping
那怎么办呢?若果我用S7-200PLC的自由口读取呢,那在200中怎样编程呢?谢谢
12-08-19 08:40
3楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
12-08-19 23:05
4楼
编辑
引用
管理
shengpulin
你现在有两中解决方案:
1.查一下你的测径仪是否支持MODBUS RTU协议,如果支持,那么,就在你的触摸屏的设备选项里,选择:MODBUS RTU协议 主设备即可立即实现通讯。从你给出的资料来看,你的测径仪支持MODBUS ACS协议,所以,你必须自己查一下说明书测径仪是否支持MODBUS RTU协议。
2.假如,你的测径仪不支持MODBUS RTU协议,也无妨,你可以通过编写宏指令,来实现通讯,一样很简单,仅仅几行代码而已。
祝你成功
12-08-20 09:21
5楼
编辑
引用
管理
dongwuping
我的屏支持MODBUS RTU协议,但这个测径仪发送的是MODBUS协议ACSll格式
12-08-20 10:06
6楼
编辑
引用
管理
fzl_115
是Modbus ASCII通讯协议吗?至少这个资料看不出是Modbus ASCII通讯协议!触摸屏的宏指令也不是万能的,也得借助于屏的通讯函数,至少得看屏的通讯部分是否支持这种自由口通讯协议了!
最后修改:
2012/8/20 10:13:13
12-08-20 10:09
7楼
编辑
引用
管理
shengpulin
目前的触摸屏宏指令都支持通讯函数,通讯参数也可以自由设置,基本上是万能的,另外,这种通讯方式本身就是自由口通讯,不存在是否支持的问题。
就他这个通讯而言,完全可以实现。
12-08-20 13:08
8楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
12-08-20 16:56