主题:在现场调试遇到的问题,请教咸工。
点击:1505 回复:14
楼主
编辑
引用
管理
binzhouding
昨天在污水厂调试一台脱泥机,用了一台正弦的变频,用外部端子起动,。调频为面板电位器,一起动频率就上升到5HZ,在也不升了,电位器也不管用了,但是停机后电位器能调频,就正常了,所有参数都调了,有关的。就是不行,改接成外部电位器调频还是不行,最后改成面板起动,电位器就好了,打电话问厂家,厂家说你那是不是空气潮湿,这里前几天才下雨来,厂家说:你弄出来晒晒太阳。我第一次听说。这台刚能用,又一台类似于死机的,断电后在送电还是死机,请问各位老师们不能调频是杂回事,是变频不行,还是参数没调好。变频也出保修期了,这种变频第一次使用,原用的都是三垦的质量很好。
12-08-16 20:33
1楼
编辑
引用
管理
zhang5436488
是不是启动端子接错了,,,
12-08-16 21:56
2楼
编辑
引用
管理
gzg_00
帮你顶下,等咸工
12-08-16 22:00
3楼
编辑
引用
管理
小菜一碟
变频恢复出厂设置,然后重新设置,试下即可,留下QQ联系,到时候找你。
12-08-16 22:06
4楼
编辑
引用
管理
binzhouding
恢复出厂设置也不行。端子接错,那就不能起动了。
12-08-17 07:37
5楼
编辑
引用
管理
lqf1963
正弦变频具体是什么型号
12-08-17 07:46
6楼
编辑
引用
管理
ljpwxy
有可能是干扰问题,控制线屏蔽一下。
12-08-17 08:21
7楼
编辑
引用
管理
yohikp
什么厂家的变频器???
12-08-17 08:28
8楼
编辑
引用
管理
hbxdy
看起来像是启动方式的调速参数项最高速限速了,但你说参数都调了,大概是定义的常规运行方式时的第一参数群吧?在此保留个人意见,等咸工
12-08-17 09:17
9楼
编辑
引用
管理
binzhouding
引用
hbxdy
在 2012/8/17 9:17:58 发言
【内容省略】
.是啊,常规的参数都调了,就是不行啊。具体什么型号没注意,干扰?也没什么啊,启动是外部端子,调频是面板电位器。没什么干扰啊,恢复出厂设置也不行。另外还有1台就行啊。,有一个加药泵上午好好的,下午就死机了,怎么也进不去,(7.5KW)无奈换成三肯的了。深圳正弦牌的高级货一般人玩不了啊。
12-08-17 13:22