登录
首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
回帖 发帖
正文

主题:请教s7200中编程控制温度的问题

点击:679 回复:5

现在有一个项目,柜内有升温和降温的设备,都是用开关量控制(允许频繁启停),还有温度信号进PLC,控温过程中,柜内完全密封。控制要求是在指定时间,需要把温度变化到指定温度,(时间范围和温度范围是可以在上位机上任意设置的)且在变化过程中,温度是需要平均变化的。例如指定在1小时内,需要温度从0度升温到60度,不仅要保证一小时后温度刚好在60度,还要保证每分钟,温度刚好升一度,期间只允许温度有小范围的波动。我想用PID算法完成,但不知那3个参数怎样设置,请教各位编程思路。
12-08-15 22:52
继续关注。
12-08-15 23:51
看这个描述,应该用国产的那些有分段控制的智能温控仪就可以实现。
这种仪表可以根据要求自整定,也有通讯功能,用PLC有点奢侈啊,而且实现起来太复杂了。
12-08-16 08:23
用什么方法也打不到要求,没有考虑热缓冲。
12-08-16 22:12
主要设定参数是在上位机或触摸屏进行,如果要和PLC及温控仪通讯估计也是很麻烦的吧
12-08-16 23:30
观点不错,继续关注
13-11-14 14:51

工控新闻

更多新闻资讯