主题:《关于变频器死区时间补偿的问题》
点击:331 回复:1
楼主
编辑
引用
管理
小地蛋
本人最近接触变频器的死区时间补偿的内容,看到一种算法,是计算理论导通时间和实际导通时间的差值,然后叠加到实际导通时间上去。有个疑问,这样计算的话,那死区时间全补偿了,不是就没有死区时间了么?这样会不会造成逆变桥上校桥臂直通炸坏模组的呀?求高手解答,谢谢!
12-08-10 10:24
1楼
编辑
引用
管理
kdrjl
当然有可能了。正因为此,边缘触发必须要有死区,而且电压波形不能有畸变。另外同步信号也要一致,等等。太追求极致了,就可能出事。正所谓物极必反。凡事都要刚刚好就是好。