主题:请教前辈三相电能表怎样读数?
点击:8300 回复:13
楼主
编辑
引用
管理
ljgm001
所用互感器为100/5,一次侧要求穿两匝,二实际只穿啦一匝.这个倍数应该是多少?
05-03-07 21:46
1楼
编辑
引用
管理
szcxm
你没有讲清楚
05-03-08 14:32
2楼
编辑
引用
管理
szcxm
100:5
05-03-08 14:37
3楼
编辑
引用
管理
ljgm001
哪里不清楚?
05-03-16 12:34
4楼
编辑
引用
管理
nxpang
100:5拉
05-03-16 13:55
5楼
编辑
引用
管理
bk12000
电源线直接穿过互感器这个倍数是100:5 ,就是100除以5 ,得20。
明确说就是电表度数是1的话,那就是20度。
05-03-16 20:23
6楼
编辑
引用
管理
ljgm001
仁兄
关键是铭牌上要求穿两匝,而实际只穿一匝,会是40倍吗?
05-03-18 19:26
7楼
编辑
引用
管理
互感器
从你所说的情况来看,该互感器额定安匝为200安匝,只要匝数和电流的乘积为200的都可以成为这只互感器的额定一次电流。现在穿一匝,成了额定一次电流为200A的互感器了,也就是200/5A的互感器.
最后修改:
2005-5-11 21:49:32
05-05-11 21:46
8楼
编辑
引用
管理
wangbingmei
同意楼上的
05-05-13 14:43
9楼
编辑
引用
管理
luochenglr
8楼说的绝对正确!
05-05-13 15:29