主题:我的学习成长历程--分享一点工作经验 希望能对新手有帮助!

点击:23519 回复:247

继续啊,....
12-08-13 14:10
好东西,大家分享!!
12-08-13 16:50
回帖不多呀!
12-08-14 15:19
生活还要继续呀!没有人看就更要继续,谢谢顶贴的各位!
我亲身经历的一次电气火灾:
 那是仲夏的一个午夜,狂风暴雨·电闪雷鸣··突然 一声霹雳过后伸手不见五指--停电了!因为打雷停电或电源闪断在我们这是常事!拿起手电筒赶到配电室 512线停电 换用513 513线补偿电容投自动 512线补偿电容手动投入数组。回到生产线重启设备 发现线控变频器有3台无显示 更换 后处理其他小问题。设备正常运转。雨还在继续·雷电还在继续!
 大概在凌晨3点多,生产线突然又停了下来。全场一片漆黑,当时心里就有了不好的预感!跑到配电室,还没开门就闻到一丝焦味!我瞬间恐惧了!怎么办?掏出钥匙打开门,一股浓烟铺面而出···
12-08-14 16:13
先上图:低压配电室
附件
附件
附件
高压配电室
附件
附件
附件
附件
这是没着火时!
最后修改:2012/8/14 16:18:38
12-08-14 16:15
楼主是生产什么的?还有个问题想问问就是你们的低压的抽屉柜有没有接触不良的现象?就是往里推推就可运转,松手就停止的现象。你觉得你们这柜子有什么优点吗?谢谢!表情
12-08-14 16:37
我们是生产易拉罐的,你说的现象我们这没遇到过,说实话配电设备我不太懂。要说优点就是更换很方便,可以不断电更换
12-08-14 16:42
一直默默关注中。。。
12-08-14 16:43

引用 lliu1978 在 2012/8/14 16:42:27 发言【内容省略】

呵呵,楼主你们那不断电也能更换啊   请楼主呢说明白吗具体怎么不断电更换、更换的什么吗?  不是把抽屉啦出来才能更换吗?接线端子不是插件的吗?
我们这也有一部分柜子也和楼主的低压柜子外形一样,都是一个个的抽屉,可以拉出来,端子是用插件连接的,抽拉的次数多了插件就松动了造成接触不良,有时候往里推推就可以,松手就不行,挺烦人呵呵!楼主请说说你们的柜子有这种现象吗?
最后修改:2012/8/14 19:00:23
12-08-14 16:45
哇塞,羡慕楼主啊,http://www.bjhayb.com