主题:提高设备操控的安全性
点击:341 回复:7
楼主
编辑
引用
管理
925032875
用三菱PLC控制的钻孔专用机由于启动开关的失灵,会出现自动启动,这样很不安全,有没有什么办法对PLC程序优化而避免自动启动的可能性。
12-08-05 02:30
1楼
编辑
引用
管理
violet27
你没有具体的操作流程要求,只说开关失灵,怎么帮你?直接的办法不行,就用变通的办法,即是在工艺上想办法
12-08-05 07:37
2楼
编辑
引用
管理
YXBK
启动开关为什么会失灵,是开关的质量问题还是其他原因
12-08-05 08:31
3楼
编辑
引用
管理
307761787
你知道开关失灵那直接换个开关不就行了。
12-08-05 09:52
4楼
编辑
引用
管理
fishman
可以用双启动开关控制,修改下程序,增加一个输入点就可以了;
12-08-05 14:16
5楼
编辑
引用
管理
285217038
可以使用双触点(常闭和常开)开控制启动,软件里面优化些就可以了
12-08-07 12:13
6楼
编辑
引用
管理
gzg_00
方法很多的,软硬均有
12-08-07 12:43
7楼
编辑
引用
管理
zhang5436488
为什么它会自动启动
12-08-07 13:15