登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:很奇怪,求解答
点击:1102 回复:14
楼主
编辑
引用
管理
马达接地
我单位有两台离心水泵,一台运行时跳闸,关闭出口阀门电机电流很大,只有关闭进口阀门电流才减小.另一台好着,能通过关闭出口阀门调整电流大小,怎么回事,求解答??????
12-08-04 23:27
1楼
编辑
引用
管理
xuhuifox
是不是泵坏了啊 内漏吧
12-08-05 00:06
2楼
编辑
引用
管理
zhang5436488
就像人撒尿一样,在外边给你卡住了不憋才怪,一憋电流肯定会增大。
最后修改:
2012/8/5 2:26:01
12-08-05 02:23
3楼
编辑
引用
管理
YXBK
我单位有两台离心水泵,一台运行时跳闸,关闭出口阀门电机电流很大,只有关闭进口阀门电流才减小
离心泵 电流=扬程*流量
如果是出口阀关闭,应该电流是最小才对
12-08-05 08:25
4楼
编辑
引用
管理
logo1979
是不是出口阀关不死,有一次我厂就出了一次事故,闹了笑话,水泵坏了要换,进口,出口阀全关死,但是泵那里还是漏水,是一百度的热水,必需把两头的阀关严,才能换泵,这些人就认准了是出口阀没关死,把厂家的技术人员也叫来了,电动关阀,手动关阀,用榔头敲,忙了七八个小时,还是漏,厂家的人说是不是进口阀不好,这些人又掉转头关进口阀,看电动关阀反馈指示为零,说明阀已关死,又用手动使劲一关,这会不漏了,原来是进口阀不好,
12-08-05 09:36
5楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
12-08-05 14:01
6楼
编辑
引用
管理
yj20041013
关闭出口阀门电机查看是不是还有液体流量 电流大证明电机还有工作负载啊
12-08-05 14:56
7楼
编辑
引用
管理
gzg_00
学习了学习了学习了学习了学习了
12-08-05 18:02
8楼
编辑
引用
管理
wushulin
水泵:如果关闭出口,打开进口,电机电流最小。只有进打开,出口也打开,这时的电机电流才会增大。
水泵不等于油泵,离心泵水泵的叶轮腔是有间隙的。
12-08-05 20:56
9楼
编辑
引用
管理
马达接地
就是出口阀门关不严,电流也应该变小啊?现在是出口关到最小电机电流很大,无法控制电流,只有用进口阀门来控制电流啊
12-08-05 21:00