主题:FX2N-80MT001可编程控制器
点击:962 回复:17
楼主
编辑
引用
管理
70037520
今天拆开了一个PLC,FX2N-80MT001有两个输出端子烧坏了!这个型号是晶体管输出的,怎么我拆开里面是一排线圈是5伏的继电器?型号好像是D579PD JSK 怎么回事?朋友知道吗?谢谢
12-07-31 20:21
1楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;红色的吧?
这是晶体管,只是外形与PLC的继电器一样;
12-07-31 20:31
2楼
编辑
引用
管理
70037520
不是啊!是蓝色的。四个角
12-08-01 20:00
3楼
编辑
引用
管理
70037520
后来换了两个继电器好了!晕。D057PD是固态继电器
12-08-01 20:03
4楼
编辑
引用
管理
YXBK
引用
70037520
在 2012/8/1 20:03:03 发言
【内容省略】
这样说来,晶体管输出用得其实是固态继电器
12-08-02 10:00
5楼
编辑
引用
管理
1143799064
这样说来,晶体管输出用得其实是固态继电器
12-08-02 19:13
6楼
编辑
引用
管理
ZCMY
FX2N MT大多用的是这种的;
12-08-03 13:38
7楼
编辑
引用
管理
70037520
MT既然是晶体管输出为何在输出那块装一排D057PD的继电器呢?MR好像才是继电器输出的呀
12-08-03 20:44
8楼
编辑
引用
管理
qlin
我来猜一猜(未用过固态继电器)。
电磁继电器为机械触点,存在较大的动作延迟(例如几毫秒);
固态继电器采用的是晶体管通断,只是类比于电磁继电器(由输入控制输出)而称为继电器;因此若采用固态继电器,仍是晶体管输出。
12-08-04 07:42
9楼
编辑
引用
管理
wml0060
有可能是仿的。
12-08-04 08:40