woshigoutou
欧姆龙系列MY4N 继电器本身自带带指示灯,220VAC ,经过现场一个光电开关,光电开关是开点,当有金属挡住光电开关时,继电器吸合,本身指示灯亮,继电器的一个开点接通。当金属离开光电开关,继电器断开,本身指示灯灭,所带开点断开。现在问题出在当金属物离开光电时,继电器指示灯灭,但是开点不断开(继电器)。换了底座和继电器都这样。请问这是什么原因,是感应电造成吗?
12-07-30 17:37
1楼
编辑
引用
管理
licong1238
你可以先通个电源试一试中继电器有没问题的嘛,用万用表测一下光电开关内部的常开常闭有没问题,这样你基本可以找出问题的所在了
12-07-30 17:55
2楼
编辑
引用
管理
logo1979
光电开关不好
12-07-30 18:32
3楼
编辑
引用
管理
智能ABC/Z
引用
logo1979
在 2012/7/30 18:32:01 发言
【内容省略】
认同
12-07-30 19:10
4楼
编辑
引用
管理
zp197873
当光电开关无遮挡时测一下继电器的线圈有没有输入
12-07-30 19:11
5楼
编辑
引用
管理
qlin
可参照1楼和4楼的方法,判断是哪里的问题。
12-07-30 21:41
6楼
编辑
引用
管理
吉祥如意666
量一量当光电开关动作时和停止时继电器的电压便知道答案,照楼主说应该是哦光电开关坏了。
12-07-30 21:52
7楼
编辑
引用
管理
zgj_666
光电开关本身漏电.
12-07-30 22:06
8楼
编辑
引用
管理
zhang5436488
是不是接线有毛病
12-07-30 22:09
9楼
编辑
引用
管理
viptda2005
开关有问题才这样的吧
12-07-30 22:23