主题:求教一个:关于传感器输出信号的问题

点击:569 回复:5

给各位高手:最近公司买了行德国产的P+F传感器,传感器的检测角度为正负10度,输出信号为4-20MA的。我用万用表测量信号的输出范围,红表笔接信号输出线,黑表笔接传感器的负极。测量结果显示,在超过正10度以后,电流最大值达到了26MA,在超过负10度以后,电流最小值达到了1.8MA。既然标明了输出范围为4-20MA,那么这个传感器是否存在了问题?
12-07-24 16:43
该用户被锁定!
12-07-24 17:27

引用 heshengli.2008 在 2012/7/24 16:43:58 发言【内容省略】

这个应该是传感器给出的超限范围。让你不要超过上下限位置,即便超过一点,传感器也没事,只是信号向两个极限端延伸一些。这个传感器说明设计得很人性化呢。你可以对上下限做一个限位就安全了。它主要是为了保证零点和满度精确输出。
12-07-24 18:57
我的万用表正常的~
12-07-25 08:40
电流信号串联检测!在传感器正常通电时 断开一根线将表串进去!!就可以了!不知道你的测法有没有错!!
12-07-25 08:48
呵呵;只要在量程范畴内输出是正常的就可以了;
12-07-25 15:14