主题:三菱仿真软件问题?

点击:2202 回复:3

大家用GX仿真软件试过这条程度吧?
     LD X0
     ALT Y0
   
     当我把X0置位时,为什么Y0却是ON和OFF交替变换呢?是仿真软件本身的缺陷?
     多谢回答!!
最后修改:2005-3-5 13:43:34
05-03-05 10:55
你的程序有问题,ALT是连续指令,你用ALTP试以下,或用LDP X0
05-03-16 20:17
请教如何使用仿真软件?
05-03-18 20:08
二楼说的对,前几天没条件试,今天试了一下,确如二楼所说。。。。。。
谢了!