主题:关于X14开启PID与流量传感器输出数字量的关系
点击:294 回复:1
楼主
编辑
引用
管理
旭1921
今天做PID调节(变频器内置PID),一切参数不设(清零),只要将X14端子置ON,流量传感器的模拟量输出值就会超过1000(20mA),这是为什么呢,不将X14端子置ON就没有问题。
12-07-15 20:47
1楼
编辑
引用
管理
旭1921
引用
旭1921
在 2012/7/15 20:47:28 发言
【内容省略】
今天一个一个的排查,查出了问题所在,是因为没有将PLC接地,接地就会好了,一直以为接地时件无所谓的事,看样子错了。。。。。