主题:关于插排接地线带110V电压是什么原因?请明白的老师指点
点击:6858 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
455602133
关于插排接地线带110V电压是什么原因?请明白的老师指点
12-07-15 13:53
1楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
12-07-15 16:15
2楼
编辑
引用
管理
lqf1963
电源端的地线不好
12-07-15 16:54
3楼
编辑
引用
管理
dlguofj
接电线没接好,感应电。接好地线就没了。
12-07-15 23:09
4楼
编辑
引用
管理
yanwen0227
你是不是用数字电笔测量的啊?
12-07-16 06:28
5楼
编辑
引用
管理
455602133
是用数字万用表量的。我是一条电源线并联了十二个插排带了二十四台电脑是不是电脑电造成的?
12-07-16 08:12
6楼
编辑
引用
管理
songyuxi
电源滤波器中有2个电容串联中点接地,如果不接(或接地线断开),2个电容分压后中点就有有110V电压.见百度百科
http://baike.baidu.com/view/405490.htm