主题:fbs-60ma 非常奇怪的高速计数

点击:652 回复:4

fbs-60ma 高速计数器0,1,2,3
计数信号用正相,一切正常州。
计数信号设为倒相,CV值立刻变成负值,但触摸屏显示正常。
这时断电,再送上电源,计数中断失效。把CV,PV置零,中断才能正常。
计数信号正相,就没这样的问题,断电,再送电,还会继续,中断也正常。
谁能解释这到底是怎么回事??
12-07-13 23:21
楼主怎么联系,或者加交流Q:1335687393  参考案例发给您
12-07-20 09:17
该用户被锁定!
12-07-20 14:17
这个问题,要看你程序是怎么写的,一般程序不去改计数的正相和倒相的,只是改一下计数的方向,通过软件改变。
12-08-31 16:23
负值出了问题