主题:关于fx2n-64mr-001,第一次发帖题问题,希望大家支持
点击:1451 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
maillixu
谁能告诉我fx2n-64mr-001的输入是dc24v还是ac220v,看硬件手册怎么没有相关介绍?
恳求输入端的接线介绍
最后修改:
2005-3-3 14:39:33
05-03-03 13:38
1楼
编辑
引用
管理
寒号鸟
内置电源呀,直接短路就是输入
05-03-03 16:04
2楼
编辑
引用
管理
maillixu
如果是输入xo,是短路24+和xo吗?
我看硬件手册上对于ac110供电的fx2n的介绍,是交流零线N和COM短接,火线L接入输入端子X,我实在是晕得很,还请多多指教。
最后修改:
2005-3-3 17:36:36
05-03-03 17:31
3楼
编辑
引用
管理
ZCMY
电源电压是AC85~264V;
输入信号只需将对应的输入点与COM短接就可以了;
05-03-03 20:34
4楼
编辑
引用
管理
maillixu
谢谢回答,我短接com和x0的时候怎么0指示灯不亮
05-03-03 21:06
5楼
编辑
引用
管理
xtnick
试一下其他的点,如果只有X0不亮,那就是X0坏了。
05-03-03 21:30
6楼
编辑
引用
管理
maillixu
谢谢大家指点,xo是坏了,其他点是好的