登录
首页 串口通信 串口通信
回帖 发帖
正文

主题:三菱串行通讯模组QJ71C24N与海泰克PWS6A00T-P连接问题

点击:1286 回复:4

三菱串行通讯模组QJ71C24N与海泰克PWS6A00T-P连接
PLC参数开关设置:开关3设0BE6  开关4设0004   使用通道2   422通讯
人机通讯设置:传送速率115200             资料位8
                    校验位Odd                     停止位1
人机通讯口用COM2     人机指拨开关5,6,10,    OFF
人机与PLC连线:人机25PIN                                   PLC
                           14                                         SDA
                           15                                         SDB
                           16                                         RDA
                           17                                         RDB
                            7                                          GND
通电测试连接不成功显示COM2无反应,人机与PLC通讯线是卖来的。
哪位大侠指点下哪里有问题。谢谢了。表情
12-07-11 13:34
支持115200?
12-07-11 15:05
支持
12-07-11 15:12
与CPU编程口通讯下试试;
12-07-11 15:46
买来的线8脚圆头剪掉了,不能试了。
问题解决了,问了商家14,15和16,17对换就好了呵呵。
谢谢大侠咯