登录
首页 仪器仪表 仪器仪表
回帖 发帖
正文

主题:编码器看看

点击:1476 回复:19

@Q

引用 浩色之徒 在 2012/7/9 16:32:27 发言【内容省略】

完全可以代换,而且我认为在绝对值编码器中,Profibus-dp的编码器是最容易代换的--只要连上DP总线,在PLC中加入GSD文件,就可以代换,当然还要先能够安装上编码器,分辨率一致或够用就可以。
说道德国原产,主要是考虑到客户对德国原产地产品的品质上的信任,也是我们国产编码器学习与赶上的目标了。
12-07-09 16:48
该用户被锁定!
12-07-09 17:32
感谢分享,辛苦了楼主!
12-07-09 21:37

引用 @Q 在 2012/7/9 7:41:53 发言【内容省略】

 请问大虾绝对值编码器,存不存在A,B,Z或者A-,B-,Z-这类信号?
12-07-09 22:06
德国 在工控领域真的好强大
12-07-09 22:23

@Q

引用 861234635 在 2012/7/9 22:06:52 发言【内容省略】

绝对值编码器信号中有串行A,B输出的,也有同时再输出增量信号A,B,A-,B-,但是为避免与全增量的ABZ搞混,不会同时出现A,B,Z,A-,B-,Z-这类信号的。
有一些内置或外置电池的增量编码器,又自称为“绝对值”,在我这里是不承认的。
12-07-10 09:24
我还是看不出来那个是绝对值那个是增量值的啊。郁闷
12-07-10 12:53

@Q

引用 秀全 在 2012/7/10 12:53:42 发言【内容省略】

你贴上来的2个都是绝对值单圈的啊,都是Profibus-DP输出的,就是我写的看输出判断啊。这么写还看不懂,我的表达这么差啊,郁闷
12-07-10 13:04
学习了
12-07-10 21:06
不是那么说哦。我说的是看型号我没有看出来那个是,区分不开了。
12-07-10 21:31

上一页 上一页