主题:电动机正反转控制
点击:545 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
d2748
我是一个初学者,我试着用S7-200编一个控制电动机正反转的控制
I0.0是启动按钮,I0.1是停止按钮,正转1分钟,停下来30秒,再正转1分钟,再停下来30秒,。。。。
请高手们看看我的梯形图对不对?谢谢
附件:
[
本地下载
]
12-07-06 15:56
1楼
编辑
引用
管理
987430856
m0.0不能做输出吧 ?
思路对了
12-07-06 16:41
2楼
编辑
引用
管理
maide
你还要好好学习啊,标题也错了
12-07-07 11:23
3楼
编辑
引用
管理
xfw025
M0.0处的Q0.0用常闭点就可以了。否则你无法实现。。。。
12-07-10 12:40
4楼
编辑
引用
管理
lingcore
引用
d2748
在 2012/7/6 15:56:16 发言
【内容省略】
在第一周期中正转1分钟停30秒做到了,但30秒后没有重新开始正转,原因是定时器T38没有启动。正转1分钟之后,M0.0=1,下一周期,M0.0=0,因此T38不能按要求计时。见下图: