登录
首页
变频器论坛
变频器论坛
回帖
发帖
正文
主题:三菱变频器报警如何处理
点击:674 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
1032616099
三菱变频器型号为FR-E540-2.2K-CH.报警为E.P24 不知是什么报警,也不知道该如何处理。请高手指点
12-07-03 17:26
1楼
编辑
引用
管理
fumz78
知道了代码,那就到对应手册中找下这个代码是什么含义,里面会解释原因和大概解决的办法的
三菱的网站上可以下载到这些手册
最后修改:
2012/7/3 21:09:40
12-07-03 21:09
2楼
编辑
引用
管理
ZCMY
DC24V短路了;
12-07-04 10:48
3楼
编辑
引用
管理
1032616099
可是手册里没有这个报警呀
12-07-04 19:09
4楼
编辑
引用
管理
1032616099
如果是24V短路那得如何处理,请高手指点
12-07-04 19:13
5楼
编辑
引用
管理
makou
查外部端子、风扇。逐步脱开24V负载。
12-07-04 20:03
6楼
编辑
引用
管理
fjjnnn
挨个拆端子 然后复位 试试
14-03-20 18:32
工控新闻
汇川技术大连研发制造基地项目开工,打造高压电机数字化标杆工厂
安森美:用全光谱“智慧之眼”定义下一代工业机器人
破局求变,智创未来——和利时亮相2026中国涂料大会
意大利国家展团硬核集结CCMT 2026:22家领军企业智领高端制造,定调行业新趋势
13.6%!一季度电子信息制造业在主要工业门类中增速第一
博世力士乐2025年销售额保持稳定,2026年增长前景向好
德国总理弗里德里希·默茨访问浩亭
国际认证链通世界,保驾护航出海企业跨境远程访问
更多新闻资讯