主题:台安n2 occ ocs问题求助
点击:2136 回复:8
楼主
编辑
引用
管理
136338129
滤波电容全部换掉,驱动光藕换掉了可以运行二十分钟之后报警,信号传输光藕换掉又可以运行几十分钟之后还是报警occ,复位启动报ocs,最后模块换掉,又可以运行,但过不了半个小时又报occ,ocs。头疼,请各位帮忙分析分析吧。
12-07-03 10:47
1楼
编辑
引用
管理
136338129
楼下的怎么说呢
12-07-03 11:00
2楼
编辑
引用
管理
xiongdc8252
光藕是3150还是PC923和PC929?
光藕不同,电路有一些差异!
开关电源到主板那三个电容有换吗?10V220UF *2 25V100UF
12-07-03 13:35
3楼
编辑
引用
管理
136338129
929 923电容都换了, 之前驱动电路整体电压偏低2-3v。把变压器换了还是偏低。
12-07-03 13:59
4楼
编辑
引用
管理
xiongdc8252
看一下电源出来是否正常,是不是TL431这边的反馈有问题!
12-07-04 13:13
5楼
编辑
引用
管理
136338129
occ,ocs大家没有遇到过吗?现在的情况是驱动静态偏低1到3v左右。换了变压器还是如此
12-07-04 23:42
6楼
编辑
引用
管理
makou
先把开关电源修正常,整体电压偏低,一般是光耦PC817和TL431不良。
12-07-05 10:18
7楼
编辑
引用
管理
136338129
引用
makou
在 2012/7/5 10:18:48 发言
【内容省略】
换了还是没能解决电压偏低的问题。。留着有时间再看看吧,再次谢谢帮忙想招的朋友们
12-07-06 21:23