登录
首页
PLC论坛
西门子SIEMENS
回帖
发帖
正文
主题:s7-300模拟量地址是怎样定义的?急啊!
点击:13583 回复:15
楼主
编辑
引用
管理
hotize
我在用一个程序。要用到模拟量,但我不知它在S7-300中是如何定义的。地址是怎么写的?如:iw0 iw1 iw2这样对吗?还有iw qw 和piw qiw有什么区别,它们有什么不同?
谢谢!
05-03-01 16:45
1楼
编辑
引用
管理
*zhaobo*
我也遇到和你一样的问题,不过有前辈告诉我:以s7-200为例,扩展模块有四个通道口,地址从左到右分别为,AIW0,AIW2,AIW4,AIW6。它的定义含义是: A代表模拟量;I代表输入(Q代表输出);W代表起始地址,后面的数字表示位数。AIW0的含义是:模拟量输入从0为开始,字节长为16位。
05-03-01 18:00
2楼
编辑
引用
管理
zihwang
PIW***
05-03-02 20:31
3楼
编辑
引用
管理
lhdn123
thanks
05-03-03 22:03
4楼
编辑
引用
管理
曾国强
PIW PQW
05-03-03 22:34
5楼
编辑
引用
管理
邪鹰
输入piw
输出pqw 地址在硬件配置中定义,可用系统也可以自定义,在模块属性中。
05-03-04 10:21
6楼
编辑
引用
管理
copy_time
piw 和 PQW 好像从256开始的吧,一个通道占用二个字节.
05-03-04 22:20
7楼
编辑
引用
管理
mawenxi
300和400一样的,IW0是从第0个字节开始的一个字,包含IB0,IB1,也就是从I0.0~I1.7,共16位,但实际上模拟量并不是从IW0开始定义的,400的是从IW512开始的好象,IW512实际上就是将模拟量通道里面的模拟量值经过A/D转换后的数字值,IW和PIW的区别在于,IW是从映象区取的数值,而PIW是直接从端口读的数据;
05-03-05 12:11
8楼
编辑
引用
管理
hahaer
S7-300中,模拟量地址应该从256开始计算,如PIW256、PIW258和PQW256、PQW258等。IW和PIW以及QW和PQW的不同之处是前者(IW、QW)针对映像区,而后者(PIW、PQW)是直接针对硬件接口地址
应该是这样吧!我是新手,不敢保证哦
多多聊天,好吗?我的QQ:66331341
05-04-11 12:02
9楼
编辑
引用
管理
gtlst
PIW***
08-07-11 10:54
上一页