主题:交流空开如果用直流空开代替会发生什么现象?
点击:3375 回复:2
楼主
编辑
引用
管理
HUYIE
某单位生产一种配电箱,主要给160W~200W(AC220V)的通信设备配电,但后来发现:箱内本应安装施耐德EASY8 C10的交流空开,结果却装成了直流空开(C65H-DC,C10A,125V,10A),请问各位如果真的交付使用,会发生什么问题?
12-06-25 10:02
1楼
编辑
引用
管理
花雨尘埃旧冢痕
本来直流开关的灭弧能力比交流的更好 但这个直流开关分断电压只有125V,也就是只能分断交流180V不到 会发生什么谁也说不准
12-06-25 10:31
2楼
编辑
引用
管理
wenhaodong12
灭孤效果降低,短路较大。
12-06-25 18:55