登录
首页 PLC论坛 PLC论坛
回帖 发帖
正文

主题:模拟量输入模块的输出值在正常值与32767之间跳动害的原因(转帖)

点击:6091 回复:5

   网友刹那之间:我用了两个1KF02模拟量输入模块,假设分别记为模块1和2。模块组态情况:    模块1前四个通道组态为电流信号,后四个通道组态为RTD  Pt100通道;模块2的前六个通道组态为RTD  Pt100通道,后两个通道空置,在STEP7将其禁用。电流信号按两线制接线,PT100按三线制接线,且都接了浪涌保护器。模块1上的M-互连,模块2上的M-互连。
   现出现如下情况:
   1、我用一个信号发生器模拟PT100输入,每次只接一个通道,将其余的RTD通道都禁用,显示正常;如果再激活一个通道并接上固定电阻,则接信号发生器的那个通道就显示不正常,监测其PIW显示,在正常值与32767两者之间变动。
   2、将10个RTD通道全部接上固定电阻,显示正常,但只要其中任何一个通道接上信号发生器,则其PIW通道值就在正常值与32767两者之间跳动。(信号发生器确定是好的)
   版主Zane:这可能与1KF的工作模式有关系,应该是信号发生器引起的问题,直接接电阻测试就是了。
   刹那之间:斑竹厉害,确实是信号发生器的问题,不是干扰。
   今天去弄了一上午,由于是新手,只能求助于技术人员,打西门子热线,技术人员问了一些情况得出结论模块没得问题,可能是用的信号源问题。最后我打电话到信号源厂家,就是那个胜利品牌,他给我解释了原因,信号源模拟热电阻输出,只是用电路原理模拟输出一个电阻值,并不是一个实体电阻,需要一个恒定的外部激励电流;而PLC是逐个扫描各通道,即PLC循环在各个通道之间切换,致使接信号源的那个通道不停地在通、断之间切换,也就是信号源的外部激励电流在通断切换,所以这个通道值在正常值与断路值之间不停地切换。当只开一个通道,其它通道不激活时,对信号源来说,激励电流恒定,通道值就为正常值了。
12-06-24 20:56
看来廖老师是经常混西门子官方论坛的。表情
12-06-24 21:12
学习了谢谢
12-06-24 21:18
该用户被锁定!
12-06-25 05:03
很好,学习了!要多方面考虑呀!
12-06-25 08:39

武功的发盐总是能爆。
最后修改:2024/10/23 13:50:45
12-06-25 08:51

工控新闻

更多新闻资讯