登录
首页 PLC论坛 PLC论坛
回帖 发帖
正文

主题:新人求教:欧姆龙plc间接寻址问题?

点击:8172 回复:6

初学请问各位高手:CP1H中DM区的BIN模式和BCD模式的间接寻址分别怎么去理解啊?
书上有实例 我看不懂  请各位帮忙解读一下  谢谢!!
eg1:(BIN模式)将立即数3560送入D00010通道中指定的地址,若@D00010 通道中为0100,则将#3560送入D00256通道中。
eg2:(BCD模式)将立即数3560送入D00010通道中指定的地址,若*D00010通道中为0100,则将#3560送入D00100通道中。
为什么eg1中最后送入D00256通道,eg2中最后送入D00100通道?
12-06-15 18:57
因为EG1中的操作数100是16进制的,转换为二进制就是0001 0000 0000,因此转换为10进制就是256。
Regards
12-06-15 19:33
一楼正解!!!!!!!感谢!
12-06-15 19:55
该用户被锁定!
12-06-15 20:28
再请教您一个问题 :是不是 @D00010 通道中的地址(0100) 都是16进制,传送时需要转换为2进制(0001 0000 0000),之后再转换为10进制(0256)使用?
                         然而 *D00010通道中的地址(0100)都是10进制的 ,传送时不需要转换,能直接使用?
谢谢您的指教。
12-06-15 23:32

引用 heda129 在 2012/6/15 23:32:15 发言【内容省略】

*D10那是BCD码,什么叫做BCD码呢?就是用16进制数来表示10进制。
比如10,那么二进制为1010,其16进制为A。
而BCD的10,其二进制为0001 0000,其16进制为10。
12-06-16 07:46
BCD码不是用四位二进制数表示十进制数吗
17-03-22 15:04